Tính toán năng suất lạnh
Tính toán năng suất lạnh tổng yêu cầu cho cả hệ thống
Lưu lượng nước lạnh V = 40m3/h
Nhiệt độ nước cấp: t1 = 30 độ C
Nhiệt độ nước lạnh yêu cầu: t2 = 7 độ
Năng suất lạnh hạ nước lạnh từ 30 độ C xuống 7 độ C trong 1 giờ
Bố trí hệ thống
Máy chiller được thiết kế theo tiêu chuẩn với độ chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ nước ra là 5 độ C, để đảm bảo thời gian sản xuất ta chia ra việc làm lạnh thành 2 quá trình
Hệ thống lúc này gồm 2 cụm máy chiller nối tiếp nhau
>>> có thể bạn quan têm đến thiết bị xử lý không khí AHU: http://durate.com.vn/air-handling-units-2
Máy chiller số 1: lmaf lạnh tuần hoàn nước ở nhiệt độ 30 độc C xuống 12 độ C ktrong tank chứa nước lạnh số 1, sau đó nước lạnh trong tank số 1 sẽ đưa qua chiller số 2
Máy chiller số 2: Làm lạnh nước từ nhiệt độ 12 độ C xuống đến 7 độ C và đưa vào tank chứa nước lạnh số 2 rồi đưa vào dây chuyền sản xuất
Trên đây, Durate Việt Nam đã gửi đến bạn thông tin về water chiller dùng cho nhà máy phòng sạch thực phẩm, nếu bạn còn thắc mắc về hệ thống này thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến hotline để nhân tư vấn miễn phí nhé
Ngoài ra, Durate còn là đơn vị chuyên cung cấp sản xuất AHU, thiết bị xử lý không khí, lắp đặt hệ thống HVAC cho nhà xưởng, nếu bạn có nhu cầu tham quan nhà xưởng thì hãy liên hệ để nhận thông tin và báo giá chi tiết nhé
Hy vọng những thông tin mà Durate chia sẻ sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn đang có như cầu tìm hiểu về các thiết bị nhiệt lạnh khác như AHU, PAU, Chiller thì đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo hoặc là gọi đến số hotline để nhận tư vấn và báo giá miễn phí nhé
Công ty TNHH Durate Việt Nam
Hotline: 0968.760.966
Email: [email protected]
Website: Durate.com.vn
Factory: Số 22 Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Tính toán năng suất lạnh tổng yêu cầu cho cả hệ thống
Lưu lượng nước lạnh V = 40m3/h
Nhiệt độ nước cấp: t1 = 30 độ C
Nhiệt độ nước lạnh yêu cầu: t2 = 7 độ
Năng suất lạnh hạ nước lạnh từ 30 độ C xuống 7 độ C trong 1 giờ
Bố trí hệ thống
Máy chiller được thiết kế theo tiêu chuẩn với độ chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ nước ra là 5 độ C, để đảm bảo thời gian sản xuất ta chia ra việc làm lạnh thành 2 quá trình
Hệ thống lúc này gồm 2 cụm máy chiller nối tiếp nhau
>>> có thể bạn quan têm đến thiết bị xử lý không khí AHU: http://durate.com.vn/air-handling-units-2
Máy chiller số 1: lmaf lạnh tuần hoàn nước ở nhiệt độ 30 độc C xuống 12 độ C ktrong tank chứa nước lạnh số 1, sau đó nước lạnh trong tank số 1 sẽ đưa qua chiller số 2
Máy chiller số 2: Làm lạnh nước từ nhiệt độ 12 độ C xuống đến 7 độ C và đưa vào tank chứa nước lạnh số 2 rồi đưa vào dây chuyền sản xuất
Trên đây, Durate Việt Nam đã gửi đến bạn thông tin về water chiller dùng cho nhà máy phòng sạch thực phẩm, nếu bạn còn thắc mắc về hệ thống này thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến hotline để nhân tư vấn miễn phí nhé
Ngoài ra, Durate còn là đơn vị chuyên cung cấp sản xuất AHU, thiết bị xử lý không khí, lắp đặt hệ thống HVAC cho nhà xưởng, nếu bạn có nhu cầu tham quan nhà xưởng thì hãy liên hệ để nhận thông tin và báo giá chi tiết nhé
Hy vọng những thông tin mà Durate chia sẻ sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn đang có như cầu tìm hiểu về các thiết bị nhiệt lạnh khác như AHU, PAU, Chiller thì đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo hoặc là gọi đến số hotline để nhận tư vấn và báo giá miễn phí nhé
Công ty TNHH Durate Việt Nam
Hotline: 0968.760.966
Email: [email protected]
Website: Durate.com.vn
Factory: Số 22 Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội